1,連接設備電源使用螺絲刀(內六角)連接好電源主線,確保電纜線固定好,并做好接地保護(接地端在電箱內部左側有螺柱)。常見問題:若接好線后,電源逆向報警,則僅需更換對調任意兩相線即可解除異常。
連接設備管路
2,進出熱媒管路連接用管路將溫控設備與客戶設備相連,溫控設備出口連接客戶設備入口,溫控設備入口(含過濾器為入口)連接客戶設備出口(回口),并確保管路不漏油。注意事項:連接管路前需排完客戶設備及管路殘留水份。
3,注入導熱油初次加油,需要將導熱油充滿整個系統管路設備。正常工作時(壓力穩定),油箱液位維持在正常液位。常見問題:缺油會引起報警并自動停機;適量添加導熱油即可解除異常。
4,打開設備閥門打開設備進出油口及油箱閥門。注:順時針為關閥門;逆時針為開閥門。注意:油箱補油閥門正常工作時應一直處于打開狀態。
5,打開總電源(上電)打開設備空氣開關(總開關)打開電柜其他控制,開關右旋復位常見問題:若打開設備空開立馬跳閘,則可能是急停開關按鈕沒有復位。具體操作為:復位急停開關,重新打上設備空開即可完成上電。
6,啟動運行設備。打開控制面板電源開關;啟動運行按鈕;開機后,當壓力穩定后,首先檢查管路連接是否漏油。常見問題:初次開機,系統油路沒有油,設備泵浦會產生異響,原因是泵浦吸入空氣,運行短時間后即可正常。若長時間運行設備壓力不正常,可停止設備,過幾分鐘再開機,重復此操作即可
7,升溫操作初次使用設備需要緩慢升溫。前期建議升溫到80℃左右,查看壓力穩定情況,若穩定后面每5-10℃進行升溫。若壓力波動則需要每3-5℃緩慢升溫,便于將系統水汽排除干凈(煮油排氣操作);直到客戶所需溫度,且壓力穩定,即可讓設備自行正常運行。此階段需常看溫度和壓力的狀態。常見問題:若壓力不穩定或者沒有壓力,可在壓力穩定下的溫度點進行烘干排氣操作(打開異常排氣功能)或者重復停機10秒然后開機的方法加快排氣。
8,停機斷電關機,首先將溫度下降到100℃以內;然后按運行/停止鍵,關閉循環泵;再按電源開關,停止設備;然后關閉空氣開關(總開關)。